Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Budowa prądnicy domowym sposobem

Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 18.07.2013, 11:56

Witam wszystkich.Posiadam takowy silnik i chciałbym zrobić z niego prądnice 12v, wolnoobrotową o poziomej osi obrotu.
Silnik posiada 36 rowków. Pytanie: czy nadaje się ten silnik? i jeżeli się nadaje to jaką moc uzyskam z tego urządzenia.?
Pozdrawiam
Załączniki
DSC_0017.jpg
DSC_0016.jpg
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez Waldemar Pachoł » 18.07.2013, 13:19

Jeśli planujesz przerobić ten silnik na prądnicą wolnoobrotową, to niestety ale posiada on trochę mało żłobków.
Pamiętaj jednak, że napięcie rośnie w funkcji obrotów i podnosząc obroty podnosisz moc. Oczywiście wyznacznikiem są tu możliwości drutu.
Upraszczając: Załóżmy, że użyjesz drutu o średnicy 1,1mm czyli gęstość prądu może osiągnąć bezpieczne 4A z fazy.
Jeśli uzyskasz 14.4V na obciążeniu 4A to moc prądnicy wyniesie 14.4Vx4Ax3f= 172,8W

Ale jeśli uzyskałbyś na silniku napięcie 360V na obciążeniu 4A to moc prądnicy wyniesie 360Vx4Ax3f = 4,3kW
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.
Jestem b. rzadko przed monitorem, choć staram się jak mogę - brak czasu. Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany jest tylko mail firmowy.
Avatar użytkownika
Waldemar Pachoł
 
Posty: 1225
Dołączył(a): 17.08.2008, 20:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 18.07.2013, 15:18

Ok. Na co ma wpływ wielkość silnika? załóżmy że mamy znowu silnik 36 żłobków ale większy np 1,5 kw, co to nam daje?
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez Waldemar Pachoł » 18.07.2013, 18:26

Napięcie (w sieci) jest stałe więc by zwiększyć moc należy zwiększyć natężenie - czyli zwiększyć grubość drutu.
Silnik o większej mocy jest większy, gdyż musi pomieścić drut który wytrzyma większe obciążenie.
Wybierając niskie napięcie (12V) wybierasz najgorsze możliwe rozwiązanie, gdyż by uzyskać sensowne moce musisz mieć drut od StarTreka.
Np.: 1KW /3f = 333W /12V = 27A / 4A/1mm2 = 7mm2 pola przekroju czyli drut o średnicy 3mm
Takiego drutu dużo do żłobków nie wejdzie, więc będziesz musiał uzyskiwać potężne obroty by nakręcić 12V.
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.
Jestem b. rzadko przed monitorem, choć staram się jak mogę - brak czasu. Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany jest tylko mail firmowy.
Avatar użytkownika
Waldemar Pachoł
 
Posty: 1225
Dołączył(a): 17.08.2008, 20:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez TOMMASZ » 18.07.2013, 20:59

Można użyć silnika z 36 żłobkani na prądnicę wolnoobrotową,ale wtedy silnik musi mieć minimum 3kw aby to miało jakieś osiągi,osobiście polecił bym też większą ilość żłobków i pójście w wyższe napięcie ładowania-24 lub 48V.
Nie udzielam porad na PW.
TOMMASZ
 
Posty: 976
Dołączył(a): 30.10.2011, 11:44

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 18.07.2013, 21:11

Upieram się przy 12 v dlatego że, mam system solarny 12 v 720w i chciałem go uzupełnić wiatrakiem. To jakie jest sensowne rozwiązanie mojego przypadku.? Jakiego silnika mam szukać? i na jaką moc mogę liczyć?
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez TOMMASZ » 18.07.2013, 21:32

Nigdy z góry nie wiadomo jaką moc i przy jakich obrotach się uzyska,do tego trzeba gotowego wirnika i cewki testowej w stojanie.
Nie udzielam porad na PW.
TOMMASZ
 
Posty: 976
Dołączył(a): 30.10.2011, 11:44

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez Mariusz » 18.07.2013, 21:35

Ale pomocne w szukaniu odpowiedniego silnika na pewno będą informacje jaka moc i prędkość obrotowa interesują autora. Na razie nic nie wiadomo.
Mariusz
 
Posty: 238
Dołączył(a): 28.03.2010, 0:31

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 18.07.2013, 22:01

Myślałem sobie o 700w ale gdy to będzie za trudne to może 500w a obroty coś około 500.
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez set » 19.07.2013, 8:57

Poza ilością żłobków ważne jest jego pojemność (w większy żłobek wejdzie więcej miedzi) i średnica wirnika. Gdyby użyć taką samą ilość miedzi i taką samą ilość magnesów i zbudować dwie prądnice jedną o mniejszej średnicy wirnik ale dłuższym stojanie a drugą o większej średnicy wirnika ale krótszym stojanie to przy tej samej prędkości obrotowej korzystniej wypadnie druga prądnica gdyż prędkość obwodowa na większej średnicy jest wyższa.
Można kupić trzy pralkowce z 36 żłobkami stojany włożyć w jedną obudowę i będzie fajna prądnica ale nie tania( generalnie wiadomo że im bardziej wolnoobrotowa tym droższa w budowie )
500 obr/min według programu wiatrak uzyskasz przy średnicy śmigła 2,5m i przy prędkości 13 m/sek trudno o taki wiatr bo zdarza się rzadko.Przy średnicy śmigła 2,5 obroty będą na poziomie około 150 obr/min i wtedy prądnica za mostkiem powinna dawać około 13 V bo wtedy zaczyna się ładowanie akumulatora.
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 19.07.2013, 12:00

Znaleźienie silnika z większą ilośćią żłobków jest trudne. Może jest jakiś sposób no odgadnięcie po wyglądzie, lub tabliczce ile żlobkowy jest silnik? Albo od czego ( jakiej maszyny, np.)? Mam znajomego co skup zlomu prowadzi i mogę grzebać, a nie chcę wszystkich silników
rozkręcać.
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez set » 19.07.2013, 13:28

Zwykłe silniki trójfazowe mają 24 albo 36 żłobków ciężko będzie znaleźć taki o 48
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez SiEm » 19.07.2013, 19:56

Można zdobyć nawet 54, 60, 72 i 90 żłobkowy silnik. Wyprawa na dobry skup złomu i odrobina cierpliwości i się znajdzie odpowiedni stojan.
SiEm
 
Posty: 244
Dołączył(a): 17.03.2013, 20:59

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez TOMMASZ » 20.07.2013, 18:34

SiEm napisał(a):Można zdobyć nawet 54, 60, 72 i 90 żłobkowy silnik. Wyprawa na dobry skup złomu i odrobina cierpliwości i się znajdzie odpowiedni stojan.

T wcale nie takie proste,owszem takie stojany są ale wszystkie albo prawie wszystkie są ogromne.A jak już się coś trafi w odpowiednim rozmiarze, to jest już wypalone w ogniu i się do niczego nie nadaje. Ja przynajmniej tak trafiam. :(

Edit- ale ja nie mam znajomego który prowadzi złom. ;)
Nie udzielam porad na PW.
TOMMASZ
 
Posty: 976
Dołączył(a): 30.10.2011, 11:44

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 21.07.2013, 20:39

Silnika ciągle szukam, a tymczasem zastanawia mnie taki mały szczegół, a mianowicie różnica między cewkami nawiniętymi takim samym drutem , tyle samo zwoi, lecz o różnej długości ( nie wiem czy się dobrze wyraziłem) np. 5 i 10 cm. Wyczytałem że 10 zwoi to 1 V.a jak to się ma w tym przypadku?. Mam nadzieje że rysunek nie będzie śmieszny ale zrozumiały.
Załączniki
DSC_0007.jpg
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez set » 21.07.2013, 20:48

Dłuższa cewka to dłuższy stojan i wirnik i większa moc.
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 21.07.2013, 21:12

Czyli prądnice z silników mają większą moc w porównaniu do amerykanek które mają krótkie uzwojenia?
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez Waldemar Pachoł » 21.07.2013, 21:28

maniol:
Jest tzw. złoty stosunek średnicy wewnętrznej do zewnętrznej cewek amerykanki - czyli pracującej części cewki do odcinka nieaktywnego.
Wyczytałem że 10 zwoi to 1 V.

Nie wierz, to bujda wyssana z palca. Napięcie zależy od obrotów.
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.
Jestem b. rzadko przed monitorem, choć staram się jak mogę - brak czasu. Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany jest tylko mail firmowy.
Avatar użytkownika
Waldemar Pachoł
 
Posty: 1225
Dołączył(a): 17.08.2008, 20:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez SiEm » 21.07.2013, 22:16

Oraz od strumienia magnetycznego. Należy pamiętać żeby prądnica niebyła przebudzona.
SiEm
 
Posty: 244
Dołączył(a): 17.03.2013, 20:59

Re: Prądnica z silnika 3 fazowego 0,8 kw

Postprzez maniol » 21.07.2013, 22:32

Waldemar Pachoł napisał(a):maniol:
Jest tzw. złoty stosunek średnicy wewnętrznej do zewnętrznej cewek amerykanki - czyli pracującej części cewki do odcinka nieaktywnego..

Możesz jaśniej ?? mój umysł tego nie przyswaja.
maniol
 
Posty: 16
Dołączył(a): 18.07.2013, 11:18