Padł UPS APC 3000

Sterowanie elektrownią, elektronika, schematy, podłączenie do sieci, itd...

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez TOMMASZ » 07.03.2015, 8:33

Set,widzę że się poddałeś. Bez odpowiedniego miernika nie naprawisz tego UPSa,ja bym zainwestował w porządny przyrząd i spróbował. Bo uszkodzone są nie tylko te elementy które się ewidentnie spaliły czy te które mają widoczne ślady uszkodzenia,po niektórych elementach nic nie da się na oko zauważyć.
Zakończyłeś naprawę na wymianie tranzystorów i scalaków,a co z innymi elementami takimi jak diody rezystory i kondensatory?.Sprawdziłeś warystory,bo jeśli któryś padł to na wyjściu masz zwarcie i ciągłe przeciążenie.
Aby wyłapać wszystkie usterki potrzeba dobrego miernika,ja używam takiego i wiele sprzętu postawiłem już na na nogi.

http://allegro.pl/cyfrowy-miernik-uniwe ... 82454.html (UNI-T UT-70A)
Nie udzielam porad na PW.
TOMMASZ
 
Posty: 976
Dołączył(a): 30.10.2011, 11:44

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez l.j » 08.03.2015, 11:01

Niestety Unity to tylko trochę lepsza, ale jednak typowa chińszczyzna:

https://www.youtube.com/watch?v=i2Tkm21dI1g

Na w miarę przyzwoity multimetr trzeba wydać min 300-500 zł.
Pomyślnych wiatrów i słonecznych dni...
Avatar użytkownika
l.j
Administrator
 
Posty: 162
Dołączył(a): 16.07.2008, 17:14

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez set » 08.03.2015, 11:02

Podłączyłem go wczoraj do prądu i upaliło ścieżki od tranzystorów na jednej gałęzi da się odnowić ale poświęciłem na niego wystarczająco dużo czasu i nie mam ochoty i niestety umiejętności żeby brnąć w to dalej.
Jakby ktoś miał czas i ochotę się nim zająć to chętnie dam do naprawy naturalnie nie za darmo.
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez TOMMASZ » 08.03.2015, 12:10

l.j napisał(a):Niestety Unity to tylko trochę lepsza, ale jednak typowa chińszczyzna:

https://www.youtube.com/watch?v=i2Tkm21dI1g

Na w miarę przyzwoity multimetr trzeba wydać min 300-500 zł.


Ja dzięki temu miernikowi naprawiłem bez problemu wiele przetwornic i innych układów,kilka przetwornic zrobiłem nawet sam i z własnoręcznie nawijanymi trafami impulsowymi.Oczywiście wspomagałem się jeszcze oscyloskopem,ale sam miernik nigdy mnie nie zawiódł,jego zabezpieczenia tez.

Owszem,jeśli ktoś robi to zawodowo na co dzień to wskazany jest miernik z wyższej półki bo to jego chleb powszedni,mnie zwykłemu hobbyście który dokonuje napraw i wykonuje jakieś układy tylko na własne potrzeby w zupełności wystarcza ten.
Nie udzielam porad na PW.
TOMMASZ
 
Posty: 976
Dołączył(a): 30.10.2011, 11:44

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez set » 08.03.2015, 21:57

A propos mojego sterownika, zmieniłem wyświetlacz i jest tak:
Podłączam zasilanie jakieś pół sekundy jest oki, później na ekranie są tylko czarne kwadraty ale jak spojrzę z boku to widzę to co ma być. jak wyłączam to przez pół sekundy jest oki.
Wyświetlacz był taki
http://blog.docstech.net/wp-content/upl ... AG0135.jpg
a jest taki
http://botland.com.pl/wyswietlacze-alfa ... ieski.html
Niby są takie same ale trochę się różnią wizualnie.
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez TOMMASZ » 08.03.2015, 22:32

Ustaw mu na nowo kontrast.
Nie udzielam porad na PW.
TOMMASZ
 
Posty: 976
Dołączył(a): 30.10.2011, 11:44

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez set » 08.03.2015, 23:04

Jak to zrobić ?
zasilanie 12V przez potencjometr do pinu 3 Vo ?
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez kisoft » 09.03.2015, 1:01

Dokładnie potencjometr montażowy 10k jedna nóżka na plus 5V jedna na minus a środkowa na 3 wejście lcd ( w eaglu contr).
kisoft
 
Posty: 208
Dołączył(a): 23.11.2011, 1:06

Re: Padł UPS APC 3000

Postprzez set » 09.03.2015, 15:11

Potencjometr był na płycie sterownika więc podregulowałem i jest oki, dzięki za radę.
Szafkę skończyłem na całe szczęści poza wyświetlaczem nic się nie stało. Zamontowałem przetwornicę z 48 na 12V i czekam na UPS będzie w sobotę. Swoją drogą orientuje się może ktoś jaki ma być program do obsługi Compaq r3000VA ?.

Dzisiaj kumpel przywiózł mi UPS Compaq R3000.Dział i na sucho bierze tylko 1,2A więc parę watów zaoszczędzi (APC brał 2A )
Szukam schematu kabla i programu jakim go podłączyć.
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Poprzednia strona

Powrót do Sterownia

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości

cron