Bufor ciepła w instalacji c.o. drugie podejście

PostNapisane: 20.11.2016, 12:42
przez Waldemar Pachoł
Witam Kolegów!

Kilka słów opisu.
Źródłem ciepła jest kocioł wszystkopalny zwany potocznie śmieciuchem o mocy 40kW pracujący w instalacji zamkniętej ogrzewający domek 120m2. Kocioł ma w tej chwili 27 lat i trochę cieknie (2l/dobę) ale wyciek jak na razie nie przeszkadza w paleniu. Trzeba dociągnąć do końca sezonu.
Perypetii związanych z przewymiarowanym kotłem nie będę opisywał ale było ich wiele. Jakiś czas temu dołożyłem do kotła bufor w postaci dwóch zbiorników 300l i większość problemów zniknęła. Później powstał jeszcze sterownik ładujący bufor opisany na forum.
...ale to nie było to.

Wczoraj poświęciłem dzionek na przeróbkę instalacji w kotłowni, gdyż z poprzedniej nie byłem do końca zadowolony.
Na daną chwilę instalacja wygląda tak:
aaa.png
aaa.png (3.36 KiB) Przeglądane 5399 razy

Celowo nie rysowałem pozostałych elementów systemu typy zawory kulowe, odpowietrzniki automatyczne, zbiornik przeponowy bo na tę chwilę to nieistotna informacja.

Po uruchomieniu instalacji i pierwszym paleniu, a palę w dolniaku sposobem "od góry" prezentowanym na czysteogrzewanie.pl, miłe zaskoczenie - działa lepiej niż system poprzedni gdzie całym procesem sterowały 3 elektrozawory.

I pytanie do Was:
Jak praktyczniej ładować taki bufor?:
1. pompę ładującą bufor włączmy jeśli temperatura na piecu jest wyższa niż powiedzmy 30 st.C.
2. pompę ładującą bufor włączmy gdy temp T1>T2 (woda na kotle cieplejsza niż temperatura u góry bojlera).

W pytaniu chodzi o kwestie mieszania, w pierwszym przypadku może wystąpić zdarzenie gdy do cieplejszej wody (w buforze) dolewamy chłodniejszą z kotła, co na logikę ochładza bufor.

Re: Bufor ciepła w instalacji c.o. drugie podejście

PostNapisane: 08.12.2016, 23:37
przez jaszto
Grzanie objawia się tym że temperatura wody za kotłem jest wyższa niż na wlocie.
Pompa powinna pracować do momentu zrównania się temperatur przed i za kotłem.

Re: Bufor ciepła w instalacji c.o. drugie podejście

PostNapisane: 23.12.2016, 19:17
przez Waldemar Pachoł
Niestety to nie działa tak z buforem ciepła. Chodzi o to by woda w buforze była jak najbardziej gorąca. Wykonałem więc sterownik który steruje dwoma pompami, tj, ładującą bufor i zasilającą grzejniki.
Okazuje się, że znacznie lepsze efekty uzyskuje się gdy pompa ładująca bufor włącza się gdy temp na piecu jest wyższa niż na buforze.
Temat uważam za zamknięty.

Re: Bufor ciepła w instalacji c.o. drugie podejście

PostNapisane: 24.12.2016, 11:22
przez Brus78
Widzę ,że uporałeś się z twoim problemem .
Rozumiem ,że pompy działają niezależnie od siebie .
Pompa ładująca załacza się gdy temp na piecu jest wyższa niż na buforze. Czyli sterownik różnicowy na 2 czujnikach ?

A jak wyglada załączenie pompy grzejników. od czego jest zależne jej załączanie? zapewne też jakiś różnicowy ale w jaki sposób i gdzie umieściłeś czujniki?

Tak patrzę na twój schemat powyżej. Czy ten też jakoś przebudowałeś ?

Re: Bufor ciepła w instalacji c.o. drugie podejście

PostNapisane: 26.12.2016, 17:33
przez Waldemar Pachoł
Dokładnie na chwilę obecną wygląda tak:
Kocioł KRA 24kW (http://piece-kra.pl/oferta/kociol-kra-g ... omatyczna/) górnego spalania. Niestety poprzednik z post #1 poległ.
Palę metodą od góry przez cały czas palenia utrzymując moc maksymalną (nic nie przyduszam, etc). Przy temperaturze do 0stC spalam w ciągu 48 godzin w sumie 24 kostki RUF (koszt dzienny 8,25zł).
Bufor ładuje się w oparciu o sterownik różnicowy. Czujniki na wyjściu z pieca i górnej mufie bufora. Z wymuszeniem powyżej 75stC.
Druga pompa włącza się gdy temperatura na górnej mufie bufora > 35stC.
Temperatury w pomieszczeniach pilnują głowice elektroniczne Honeywell HR20.

Jestem z układu niesamowicie zadowolony. A czystość kotła przy metodzie palenia "od góry" jest niesamowita. Żadnych lepiących się szlamów tylko taki szaro-czarny puszek który schodzi od dmuchnięcia, a pod spodem czysta blacha.

Dla tych co chcą policzyć jak długo będzie można korzystać z bufora kalkulator: http://www.mala-elektrownia.mat-hurtown ... alania.ods
Wypełniamy tylko żółte pola. :)

Edit: Koszt ogrzewania, sezon grzewczy 2017-2018.
Budynek ocieplony, 120m2, utrzymywane 21stC: 1450zł