Niezależnie od konfiguracji połączenia suma energii jaką odbierzesz się nie zmieni. Do Ciebie dociera 1kW/m2 a do obliczeń możesz przyjąć średnio 600W/m2 kolektora (w bezchmurny dzień).
Załóżmy dwa przypadki: przepływ 1l/min, objętość panela 10l, ilość paneli 4 szt, każdy panel podnosi w ciągu 10 minut temperaturę o 1 st.C. (dla potrzeb przykładu nie uwzględniamy strat temperaturowych i przepływowych)
1. Połączenie szeregowe:
Aby czynnik przeszedł przez cały kolektor (4 panele) potrzeba 40 minut (dla powyższego przykładu). W tym czasie temperatura wody wzrośnie o 1 st.C na każdym panelu czyli 4 st.C (dla powyższego przykładu) na całym kolektorze. Jest to 1 st.C na 10 minut pracy kolektora.
2. Połączenie równoległe:
Aby czynnik przeszedł przez cały kolektor (4 panele) potrzeba również 40 minut, bo pomimo tego, że to połączenie równoległe to przepływ wejściowy jest taki sam ale na każdy panel wynosi 25% przepływu wejściowego, czyli 1/4 litra/min. Skoro każdy panel w ciągu 10 minut podniesie temperaturę o 1 stopień to na wyjściu każdego panela jest 4 st.C temperatura wyższa niż na wejściu.
Czyli efekt ten sam.