Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
01.05.2013, 12:27
przez Bumcyś
Witam
Mam mały problem z uruchomieniem automatycznego przełącznika źródła zasilania. Przełącznik jest zamontowany w sterowni w instalacji 24v pod mojego UPS-a. U dołu przełącznika wszystko podłączyłem tak jak w schemacie i zapala się kontrolka zasilanie. Następnie według schematu do pierwszych dwóch pinów podłączyłem zasilanie z sieci 230V . Do następnych dwóch pinów wyjście z UPS-a 230V i do ostatnich dwóch odbiorniki 230V. (wszędzie zachowana kolejność L N), tak jak pokazuje to schemat. Co się dzieje. Po podłączeniu przełącznika pod zasilanie z sieci, pojawia się napięcie 230V na pinach gdzie ma być podłączony UPS, czyli na 3-4. Dziwne, bo moim zdaniem powinno być na pinach do odbiorników, czyli 5-6. UPS-a nie podłączyłem, bo obawiam się że może się spalić jak do jego wyjścia 230V popłynie prąd z sieci. Mam racje? Czy na tym schemacie jest błąd, czy mam podłączyć tak jak jest narysowane? Dołączam fotki.
Re: Sterowanie (składanie) ogona za pomocą siłownika

Napisane:
01.05.2013, 12:38
przez Waldemar Pachoł
Z tego co mi wiadomo, to przetwornice nie mają L i N - mają 2 x L... Zażądaj od sprzedawcy właściwego urządzenia.
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
01.05.2013, 19:43
przez Bumcyś
Witam Waldek
Tak jest narysowane na schemacie, ale problem jest w tym, że po podłączeniu przełącznika do sieci moim zdaniem napięcie powinno być na wyjściach gdzie zaznaczone są odbiorniki, a nie tam gdzie ma być podłączone wyjście z UPS-a. Obawiam się że jak podłącze UPS-a tak jak jest to oznaczone na schemacie, to go spale. Mam racje?
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
01.05.2013, 20:29
przez Waldemar Pachoł
Nie wiem...nie znam budowy tego urządzenia. Ale powinno być tak:
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
01.05.2013, 21:32
przez Bumcyś
Waldek coś mi tu nie pasuje z tym przełącznikiem. Napisałem maila z zapytaniem do producenta. Nie zaryzykuje podłączenia UPS-a w taki sposób. Schematu budowy tego urządzenia nie mogę nigdzie znaleźć.
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
02.05.2013, 8:49
przez Waldemar Pachoł
Po podłączeniu napięcia do zacików ZE napięcie powinno pojawić się również na obwodzie wydzielonym (czyli odbiornikach). W żadnym wypadku nie może pojawić się po stronie gdzie podpina się przetwornicę/UPSa.
Natomiast po podłączeniu napięcia do zasicków od strony UPSa układ powinien się przełączyć i na obwodzie wydzielonym (odbiornikach) pojawi się napięcie z UPSa.
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
02.05.2013, 11:01
przez Bumcyś
Witaj Waldek
Moim skromnym zdaniem, choć elektrykiem nie jestem, powinno tak być jak Ty napisałeś i dlatego podejrzewam błąd w oznaczeniu na schemacie-rysunku. Dlatego tam gdzie mam teraz napięcie powinny być podłączone odbiorniki, a tam gdzie ma być podpięty UPS nie powinno być napięcia z ZE, na maila jeszcze nikt nie odpowiedział, ale spróbuje zadzwonić może ktoś tam dzisiaj pracuje i mi wyjaśni.
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
02.05.2013, 11:02
przez kisoft
Witam BUMCYŚ
napisz które to są piny 1-2, 3-4, 5-6 ( czy to są te piny na górze?) bo jak to są te na górze to patrząc na to zdjęcie to właśnie na tych pinach 3-4 powinno pojawić się napiecie ( czyli odbiornik)
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
11.05.2013, 20:56
przez look
Witam.
Mam taki przełącznik i działa dobrze ale w mojej instrukcji jest tak:
Patrząc od góry:
siec | odbiorniki | przetwornica
tak więc jak by zamieniona prawa strona ze środkiem.
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
19.05.2013, 12:28
przez Bumcyś
Witam
Tak właśnie jest w tym przełączniku. Po podłączeniu do sieci napięcie pojawia się na pinach gdzie miał być podłączony UPS, czyli 5i6, a winno być na 3i4 tam gdzie według wskazań mają być podłączone odbiorniki. Producent odpisał na maila, że schemat-rysunek jest w porządku i tak ma być wszystko podłączone. Guzik prawda! Nie chce przyznać się do błędu. Zaryzykowałem i podłączyłem UPS-a pod piny 3i4(odbiorniki), a odbiorniki pod 5i6(przetwornica). Okazało się że akurat w tym modelu " ktoś" zamienił wyjścia. Teraz jest dobrze. Po wykryciu napięcia z przetwornicy przełącznik przełącza na "ekoprąd".
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
19.05.2013, 14:16
przez Waldemar Pachoł
Bumcyś: A czemu nie zrobiłeś tego na przekaźniku? Tylko kupujesz "dziwne rozwiązania z alledrogo"?
viewtopic.php?p=4310#p4310
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
15.07.2013, 23:28
przez malik222222
A nie lepiej na styczniku podwójnym?
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
16.07.2013, 21:35
przez malik222222
faktycznie wystarczy przekaźnik bez sensu stosować 2 styczniki i te z alledrogo APZ-ty to są zwykłe przekaźniki 2P tylko droższe o połowę przekaźnik 2P to koszt góra 50zł dopiero teraz załapałem o co w tym wszystkim chodzi jak się za to zabrałem, tylko jedno mnie trapi czy przy zastosowaniu takiego przekaźnika nie istnieje możliwość wystąpienia łuku? w sensie przy przełączaniu z sieci na przetwornice ?
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
17.07.2013, 10:04
przez Waldemar Pachoł
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
09.01.2014, 19:06
przez Bumcyś
Witam
Po dość długim testowaniu APZ z alledrogo,muszę powiedzieć, że urządzenie to sprawuje się bez zarzutów i jak dotąd nie zawiodło mnie. Oby tak dalej. Pozdrawiam.
Re: Automatyczny przełącznik zasilania z allegro

Napisane:
22.06.2015, 9:40
przez keitzend52
Na wynalazki z allegro to bym uważał. Najlepiej zaopatrzyć się od razu w dobre systemy przeciwpożarowe, bo jakość tych przełączników może być wątpliwa.