Strona 1 z 3
UPS APC

Napisane:
05.11.2013, 9:11
przez Sebi77
Mam UPS APC 1400 podłączony do mojej instalacji z wiatraka, na wyjściu z UPS-a na pracy z aku otrzymuje częstotliwość 60Hz a ja potrzebuje 50Hz czy jest możliwość ustawienia UPS-a na 50Hz?
Re: UPS APC

Napisane:
07.11.2013, 15:23
przez TOMMASZ
Pewnie można,tylko po co?, skoro wszystkie domowe urządzenia działają na częstotliwości w przedziale 50-60Hz.
Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 9:39
przez Sebi77
Czy jest możliwość wyłączenia w UPS APC 1400 ładowania aku?
Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 9:53
przez TOMMASZ
Sebi77 napisał(a):Czy jest możliwość wyłączenia w UPS APC 1400 ładowania aku?
Tak,UPS ładuje automatycznie po każdorazowym cyklu pracy.Aby nie ładował nam aku w MEW trzeba zamontować diodę zaporową z +aku do UPSa ,aby ładować awaryjnie wystarczy zmostkować diodę.
Bez diody ładuje automatycznie,do uzyskania napięcia 27V i potem jest napięcie podtrzymujące/konserwujące.
Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 10:09
przez Sebi77
Tak dałem diodę tylko mam przez nią spadek napięcia o 0,7 V i strasznie się grzeje a mi chodzi bardziej o wyłączeniu ładowania w samym upsie.
Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 12:06
przez TOMMASZ
Sebi77 napisał(a):Tak dałem diodę tylko mam przez nią spadek napięcia o 0,7 V i strasznie się grzeje a mi chodzi bardziej o wyłączeniu ładowania w samym upsie.
A jaka to dioda?,samo wyłączenie ładowania na pewno jest możliwe ale tego bym nie robił bo trzeba dość sporej ingerencji w elektronikę UPSa i nie wiadomo jakie funkcje są z tym powiązane,może narobić więcej szkód niż pożytku bo mogą paść wszystkie zabezpieczenia.Ale tutaj trzeba by dobrze przeanalizować schemat UPSa.
Można zamontować szybkie połączone równolegle, Schotky też są dobre a nawet lepsze. Jeśli podłączysz 10 diod po 10A równolegle to otrzymasz jedną 100A szybką diodę która będzie miała mały spadek napięcia i nie będzie się grzała.Wszystkie na wspólnym radiatorze.

Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 14:22
przez Sebi77
Użyłem zwykłej diody prostowniczej, sprawdzę jeszcze diody schotkiego mam pytanie czy masz może podłączony ups do sieci na stałe, jeśli tak to jak podłączyć licznik energii tak żeby pokazywał ile energii wyprodukowałem.
Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 14:31
przez TOMMASZ
Prostownicze tak mają,mój UPS jest na stałe w sieci i wszystko zasilam przez niego na kilku obwodach.
Niestety nie wiem jak to podłączyć,pewnie się da ale trzebz by troszkę posiedzieć nad schematem i przekaźnikami.
Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 21:54
przez Sebi77
Może Waldek coś na to poradzi

Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 22:28
przez Waldemar Pachoł
Spadek napięcia będzie tym większy im wyższe szczytowe napięcie wsteczne.
Można użyć np 60A BYP60A05, albo 30A SF3006PT ( co kto lubi

) a spadek napięcia będzie i tak oscylował w okolicy 1V.
Jeśli chodzi o UPS to jak zachowuje się po podłączeniu do sieci 50Hz? Powinien się przestawić na 50Hz nawet pracując bez sieci.
Jak ktoś chce schemat ACP 1400 to proszę pisać - forum nie akceptuje załączników powyżej 2MB.
Re: UPS APC

Napisane:
08.12.2013, 23:24
przez malik222222
Sebi77 co do licznika podłącz go normalnie na wyjściu z upsa i z licznika na gniazdo tak jak podłącza się do sieci ja miałem tak podłączony zwykły tarczowy licznik i działał
Re: UPS APC

Napisane:
09.12.2013, 8:16
przez Sebi77
Tylko jak UPS bedzie cały czas w sieci to licznik będzie zliczał wszystko (to co wyprodukuje wiatrak i co pobiore z ZE)
Re: UPS APC

Napisane:
09.12.2013, 8:33
przez Sebi77
Waldku może miał byś chwilę żeby zerknąć w schemat mojego UPS-a.
Co trzeba zrobić aby wyłączyć w nim ładowanie

Re: UPS APC

Napisane:
09.12.2013, 8:57
przez set
Masz zimny start w tym APC
Re: UPS APC

Napisane:
09.12.2013, 9:06
przez Sebi77
Ma zimny start
Re: UPS APC

Napisane:
09.12.2013, 9:14
przez set
Ja mam tak (APC 3000):
Po uzyskaniu zadanego napięcia sterownik załącza przekaźnik który zwiera styki włącznika UPS-a na około 3 sek UPS startuje i przełącza przekaźnik z sieci na EW jeżeli napięcie na aku spadnie do zadanego drugi przekaźnik wyłącza UPS-a, licznik liczy tylko to co wyprodukował UPS.
Re: UPS APC

Napisane:
09.12.2013, 9:20
przez Sebi77
W tej chwili mam tak samo tylko że UPS daje mi w sieć 60 Hz dopiero po podłączeniu do sieci UPS-a on się synchronizuje i daje 50 Hz dla tego chce podłączyć UPS-a na stałe do sieci.
Przy 60 Hz moja loduwka głośniej chodzi, pompa od solara znienia przepływ i dmuchawa od C.O. zmienia obroty.
Re: UPS APC

Napisane:
09.12.2013, 9:24
przez set
No to dioda na aku i po sprawie
Re: UPS APC

Napisane:
10.12.2013, 22:06
przez Sebi77
TOMMASZ podłączyłem równolegle cztery szybkie diody RHR15120 i Waldek miał racje spadek napięcia wynosił 0,9V a grzały się okropnie
teraz już sam niewiem co mam robić

Re: UPS APC

Napisane:
10.12.2013, 22:38
przez Waldemar Pachoł
A jaka jest wartość natężenia u Ciebie ?