Po zsumowaniu napięć za mostkami z trzech statorów mam przy najczęściej wiejących wiatrach w granicach 90V, zdarza się nawet 120V i więcej.
Pierwszy stopień będzie stanowiła przetwornica, która akceptuje max. 80V DC. Jak najprościej zbudować ogranicznik napięcia, który nie przepuści powiedzmy więcej niż 75V, a w stanie spoczynku będzie całkowicie pasywny. Macie coś sprawdzonego?

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 13.10.2014, 17:29
przez Waldemar Pachoł
Najprościej to Zenera, komparator i mosfet pracujący jako przekaźnik.

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 13.10.2014, 22:31
przez Rafcio
Masz jakiś schemat?

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 14.10.2014, 15:16
przez Waldemar Pachoł
Dopiero teraz doczytałem dokładnie - chodzi o to by na wyjściu było max 75V pomimo napięcia wejściowego np 100V. W takim razie tylko przetwornica i spore koszta. http://mala-elektrownia.mat-hurtownia.c ... dc-dc.html <- Minusem tego rozwiązania jest stabilizowane napięcie na wyjściu.
No chyba, że urządzenie ma odcinać napięcie od przetwornicy gdy te 75V zostanie przekroczone to wtedy to co w post #2.

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 15.10.2014, 20:20
przez Rafcio
Zmierzyłem prąd. Nie wiem ile on wynosi dokładnie, ale na pewno grubo powyżej 10A, bo zjarał mi się 10A bezpiecznik w multimetrze.

Ale... jest też dobra wiadomość - przetwornica DC/AC 24/230 (2000VA), jaką mam, przy podłączeniu obu grzejników w stanie niskim jest obciążona w około 80%. Akumulatory 24V naładowane wiatrem i podłączone do tej przetwornicy podwójnym kablem 8AWG (2x+ i 2x-) dają radę. Jest ciepło :-)
Trzeba więc trochę zmienić koncepcję - potrzebuję DC/DC, który na wejściu zaakceptuje napięcie powiedzmy 20-120V, a na wyjściu da 24V. Ewentualnie 48V, bo taką przetwornicę też mogę mieć na testy. Połączę to wszystko rozruchowymi od samochodu i naprzód ;-)
Dasz radę zrobić taki?

Zrobiłem też foty wnętrza sterownika w grzejniku, podeślę Ci mailem.

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 15.10.2014, 20:47
przez Waldemar Pachoł
No to jest jakiś problem z pomiarem, gdyż 2000VA dla 24V to 8,7A (24x8,7=2001VA). A 80% z 8,7A to 6,96 więc bezpiecznik 10A nie mógł być zanihilowany.
Moja przetwornica akceptuje napięcia We jak potrzeba to i 600V, a wyjście jest regulowane, tj. może być ustawione na np. 37,43V. Ograniczeniem jest natężenie które nie może przekroczyć w wersji standardowej 6A.

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 16.10.2014, 9:12
przez Kwazor
Waldek trochę ci się za dużo zer klikneło :D

EDIT :
2000VA dla 24V to 8,7A (24x8,7=2001VA)


NA pewno ?

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 16.10.2014, 14:56
przez Waldemar Pachoł
:) Niee... Ilość zer jest poprawna. Jak potrzeba to i 600V.

Re: Ogranicznik napięcia.

PostNapisane: 30.10.2014, 17:40
przez Waldemar Pachoł
Kwazor: No oczywiście, że bzdurę stworzyłem: powinno być 230V x 8,7A = 2001VA. :D