Strona 1 z 2

Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 23.02.2015, 23:19
przez set
Ostatnio zabrałem się za przenoszenie sterowni spod wiatraka do domu bo była tam wilgoć. Ups stał odłączony od akumulatorów.Ostatnie 3 tygodnie stał w cieple i w suchym pomieszczeniu. Po podłaczenieu akumulatorów trzask i smród efekty to spalone i popękane tranztstory Irf 3710 rezystory R43 R44 R38 R30 R31
Mogę wymienić spalone elementy ale nie wiem co było przyczyną uszkodzenia.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 23.02.2015, 23:39
przez TOMMASZ
Cześć.
Trochę dziwne,uszkodzone elementy trzeba wymienić ale zanim to zrobisz powinieneś je wylutować i sprawdzić czy sterowanie tych tranzystorów działa prawidłowo,bo jeśli nie to będzie powtórka.Wygląda jak by wszystkie były otwarte i przewodziły jednostajnie,czyli cały czas co skutkuje czystym zwarciem.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 24.02.2015, 7:57
przez set
Dzięki za odpowiedź.
Jakbyś miał chwilę to zerknij na schemat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=19586
Gałązka tranzystorów od Q11 do Q68 chyba ocalała reszta chyba padła ale pewnie wymienię je wszystkie (jak je sprawdzić ? wiem tyle że jak mają zwarcie pomiędzy nóżkami to kaput. )
oprócz spalonych oporników myślę żeby wymienić jeszcze
Q30 Q29 Q27 Q28 Q33 Q32 Q35 Q36 tak na wszelki wypadek.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 24.02.2015, 21:06
przez TOMMASZ
Rezystory R43 i R44 to już drivery i nie wróży to nic dobrego,ale może nie jest tak źle.Trzeba na samym początku odłączyć napięcie doprowadzone z akumulatorów na tranzystory mos,nie wiem jak to jest tam podłączone,czy kablem czy ścieżkami ale zakładam że kablem.Jeśli nie ma możliwości odłączenia to trzeba wylutować wszystkie,i sprawdzić sygnał na rdiverach ale przedtem wymienić rezystory.Tranzystory sprawdzasz tak jak opisałeś,jeśli jest przejście w obie strony pomiędzy drenem a źródłem to kaput.Ale bramka też nie powinna mieć przejścia ani na dren ani na źródło i to w obu kierunkach.
Jeśli masz nagrzewnicę/opalarkę do farby to wylutujesz te mosy nie uszkadzając ścieżek,wystarczy podgrzać i wyciągać.
Dziwi mnie to że w UPSie na 48V zastosowano tranzystory 50V,ja bym je wywalił i zamienił na lepsze IRF1407.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 24.02.2015, 23:36
przez set
IRF3710 są na 100V ogólnie to z 24 szt ocalały 3 i jedna cała gałąź 6 szt, ale wymienię chyba wszystkie. padł jeszcze układ APC 2010 i możliwe że APC2020b też zakupiłem na wszelki wypadek,parę małych tranzystorów też dokonało żywota.
Może na próbę wlutować po jednym mosfecie na gałąź?

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 24.02.2015, 23:46
przez TOMMASZ
Najpierw je wszystkie wywal i wymień wszystko prócz mosów na nowe,oczywiście to co się uszkodziło.Podłącz UPSa bez mosów i sprawdz czy jest sygnał na rezystorach bramek tych mosów i jaka jest częstotliwość.nie wiem jak powinna być ale wzgledem masy powinna być równa na obu gałęziach,jeśli jest identyczna możesz wlutować po jednym na gałąź i sprawdzić.

Podejrzewam że wszystko padło z powodu padniętego tranzystora na jednym z driverów.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 26.02.2015, 7:19
przez set
Dzisiaj lub jutro powinienem mieć części więc będą jakieś próby.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 01.03.2015, 9:41
przez TOMMASZ
Cześć.
Czy robiłeś już jakieś próby?.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 01.03.2015, 12:27
przez set
Wczoraj zacząłem wlutowywać uszkodzone elementy ale jak się okazało nie kupiłem jednych tranzystorów więc jutro je zamówię. ciekawe co z tego będzie.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 01.03.2015, 21:35
przez set
Same awarie dzisiaj podłączyłem układ sterowania wiatrakiem i okazało się że działa pół wyświetlacza.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 02.03.2015, 20:01
przez kisoft
Może masz za dużą wilgoć w pomieszczeniu, zauważyłem rdzę nad wyświetlaczem.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 04.03.2015, 7:28
przez set
Sterowanie było w piwnicy pod wiatrakiem i było tam wilgotno teraz zostaną tam tylko akumulatory a cała reszta będzie w domu.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 04.03.2015, 10:08
przez kisoft
Wilgoć niestety zabija elektronikę . Tak na marginesie to wyświetlacz powinien być w dodatkowej obudowie to delikatna materia.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 04.03.2015, 22:00
przez set
Na przewodach które idą do transformatora w pierwszym momencie jest napięcie a później jak pokazuje przeciążenie to zanika jutro podłącze. A po podaniu 12v pod uzwojenie pierwotne to transformatory magnetyzuję więc chyba są dobre.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 05.03.2015, 21:38
przez TOMMASZ
Robiłeś już próbę z trafem?.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 05.03.2015, 21:46
przez set
Wymieniłem uszkodzone elementy (te widoczne ) układ apc 2010 i 2020 tranzystory wszystkich gałęzi, UPS ruszył ale sygnalizuje przeciążenie i piszczy ciągłym sygnałem. z trafem i bez jest tak samo.
Obawiam się że nie minie mnie zakup innego UPS-a.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 05.03.2015, 21:49
przez TOMMASZ
Trzeba poszukać układu odpowiedzialnego za zabezpieczenia i sprawdzić wszystko co tam jest,sprawdzałeś kondensatory czy nic nie spuchło?.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 05.03.2015, 21:55
przez set
Nie widziałem żeby coś było uszkodzone ani spuchnięte
tu jest schemat jakbyś miał chęć to zerknij.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=19586

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 05.03.2015, 21:56
przez TOMMASZ
Schemat mam,ale nie moge znaleźć specyfikacji ty układów które podałeś.

Re: Padł UPS APC 3000

PostNapisane: 07.03.2015, 7:45
przez set
Mam na oku takiego UPS-a COMPAQ 3000VA, jak to się sprawuje miał ktoś styczność ?. Interesuje mnie jak jak uruchamia się zimny start, sinus chyba jest czysty nie modyfikowany.