Witaj,
To policzmy: 1,2x0,65 x 6szt. = 4,68m2
Stała słoneczna to w przybliżeniu 1kW/m2 - przyjmijmy średnio 600W/m2 (bezchmurne letnie niebo) bo kolektor jest zorientowany na południe.
czyli moc Twojego kolektora: 4,68m2 x 0,6kW = 2,8kW
Zbiornik 200l
załóżmy temperaturę początkową wody 20 st.C
wzór: P = ( Cp x T x V ) / czas
Cp - ciepło właściwe cieczy (woda = 4180)
T - delta temperatur [st.C]
V - objętość cieczy [l]
czas - czas [s]
czyli wychodzi, że Twój kolektor (z 6 paneli 1,2x0,65) w ciągu godziny podgrzeje wodę w zbiorniku o 12st.C. Czyli po 8 godzinach woda będzie miała temperaturę 20+(8*12)=116 st.C
Teraz wiesz jak liczyć.
Więc dobierzesz powierzchnię kolektora bez problemu.
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.